[size=5]在做一個項目:共有1個主站,2個分站。主站采用314CPU ,分站使用IM153,使用DP通訊。在程序中已添加一些OB塊,例如OB82 85 86 87 121 等,DP頭ON/OFF也設置正確。
現碰到一個問題:有時分站會與主站通訊失敗,但幾秒種后又會成功。通訊成功、失敗的時間是不固定的,有時1天出現幾次,有時幾天出現1次。由于現場設備的一些信號是接在分站上的,主站檢測不到信號就會導致現場設備停車。想在程序中對這些信號加斷電延時,但又會對現場工藝造成很大影響。現在是在是不知道如何辦了?哪位大哥給小弟出個主意?萬分感謝。
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-25
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 17:51
可能是干擾問題,信號線與動力線分開走,祝你好運~