各位有沒有碰到過用變頻器控制一刀頭反復運動(500-3500),編碼器檢測反饋。問題是運行十幾個小時會出現跑偏的現象,就是慢慢累積,往一邊跑。電機帶動減速箱到絲桿,編碼器裝在絲桿上。根絲桿同軸。會有哪些原因呢,是編碼器問題還是變頻器干擾呢。或者是PLC高速計數有問題(臺達EH3也有用過永宏FBS-60MCR)?
yanzhaonan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 102 個
工控威望: 254 點
下載積分: 690 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-11-30
查看yanzhaonan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-04 08:08
還是建議在一個周期找機會回原點校正