各位有沒有碰到過用變頻器控制一刀頭反復運動(500-3500),編碼器檢測反饋。問題是運行十幾個小時會出現跑偏的現象,就是慢慢累積,往一邊跑。電機帶動減速箱到絲桿,編碼器裝在絲桿上。根絲桿同軸。會有哪些原因呢,是編碼器問題還是變頻器干擾呢。或者是PLC高速計數有問題(臺達EH3也有用過永宏FBS-60MCR)?
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 18:54
會不會沖擊力大電機和絲桿松動了一點點