女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-06 09:19
[attachment=139238] 這是我從公司老機(FX1S)里面拷出的一段程序。寫入新的FX3S  PLC里面后所有100毫秒的計時器不能計時,但老機能正常工作。不知為什么老機程序中為什么要導通M8012?謝謝大家?
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 16:43
不需要啊,這個是內部的定時器。只要你PLC工作他就是正常工作。100ms的震蕩定時器。