06年老設備,因長時間停電,plc后期設置數據丟失,但梯形圖正常還在,plc與觸摸屏、變頻器通訊正常,接到運行命令有應答但頻率不升,保持0.00HZ請問如何處理。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-11 13:44
如果你的程序沒問題、通訊、變頻器都沒有問題那就是變頻器設置是否有出入,如頻率采取外部模擬給予那就測運行模擬電壓是否存在(一般是PLC模擬輸出電壓0~5V,會隨著人機給予的數值變化,如果模擬輸出損壞那就肯定沒有給定電壓),如果頻率是變頻器自設的那就看頻率有沒有設置,如果沒設置一旦外部端子RUN,變頻器就一閃一閃,頻率肯定還是0