女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-12 11:44
西門子EM231模塊,輸入直接接了熱點偶,A+A-分別接熱電偶的兩根線寫了AIW0接受信號(如圖),給探頭加溫,數值在+400到-400來回變化,  
請教為什么數字不穩定?變化特別快根本沒辦法使用。是不是程序錯誤還是探頭不能這么接?
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 290 點
下載積分: 55726 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-12-19
查看cedric7006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-12 18:02
試著將熱電偶的屏蔽線接到右側的地線上。應該是干擾引起來的。另外注意空余的熱電偶通道的影響。