樓主  發表于: 2015-09-20 14:35
從變頻器溫升考慮一般我們會把載波頻率調的低一些,有助于降低IGBT的溫度,減少高頻干擾,當然會增加電磁噪音
我的問題是1:從減少電機溫升來考慮載波頻率是降低還是升高好?(我的理解是升高載波頻率)
2:從電機轉矩穩定上來說載波頻率高好還是低好,      菜鳥問題師傅們見笑了
[ 此帖被20100330love在2015-09-20 14:47重新編輯 ]
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 11:59
一般情況下不需要調整變頻器載波頻率。在運行時如果電機響聲較大且溫升明顯,可以提升變頻器載波頻率。但是,有個問題要注意:當載波頻率由4.4K升到8.8K時,輸出功率減小
20%,輸出力矩也減小。
于英劍