女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hsrx001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-26 20:19
小弟用三菱PLC 控制步進電機轉動設定的角度。無負載,中低速, 電機是日本山社40 兩項四線步進電機,步距角是1.8度。驅動器是山社 MD-2522. 現在的情況就是跑不準。  理論上轉一圈是200個脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY  PLSR  都用過了,就是解決不了。求大神指點。謝謝。
weidy0325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2023-01-17
查看weidy0325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-28 15:38
如果過沖是不是干擾問題,旁邊有沒有變頻器之類的,
你可以試試單純把PLC跟步進拿到別的地方接線試一下