樓主  發表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)輸出脈沖給步進驅動器(雷賽M420),帶動步進電機(42HS03)。


頻率超過180PPS時就轉不動了, 為什么?   我要轉快一點啊。



2015.10.2  問題解決了,  犯了個很低級的錯誤,FX1N用了繼電器輸出型的,。  
     換了一個PLC就能轉動了。   頻率能到100KHZ,但是就是還要細分,100細分。也就是到300RPM。



  感謝大家的回答。
  
    這里我還有兩個問題想請教大家,  1.步進系統(包括電機和驅動器)的功率是什么算的?    因為我要用發電機供電,所以要計算功率。
                                    2.130系列的電機所配的驅動器有沒有是用直流電源的?雷賽的沒有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新編輯 ]
菜鳥努力中
luckywang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 6475 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2022-06-06
查看luckywang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-01 21:32
首先,請確認FX1N的脈沖口是不是Y0或者Y1,因為這兩個輸出點才是能達到100KHZ的;
其次,確認一下步進驅動器是否和步進電機匹配;
再次,確認步進驅動器的分辨率(撥碼開關的設定),或者電子齒輪比是否設置過大。