女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 15:31
接完之后,現在給后面一個PLC柜子斷電,前面的那個PLC信號會一直有,是不是有干擾啊這樣接,要不要也把24V也要短接起來.
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 10:50
就像10樓說的一樣,不管你用幾個電源,只需要0V并接就行了,24V不能并接,這樣不管你用哪個電源的24V都可以