女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

janken
瘋狂工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 183 點
下載積分: 603 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-11-03
查看janken的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-08 21:14
如果在單按鈕作為啟動對應設備時,如果設備非常多,相對編輯啟動程式也非常之長也繁瑣,本案例運用CP1E,用高級指令僅僅幾句搞定,希望能夠分享!!
運用本案例,舉一反三,幾百上千點都可以幾行搞定!能夠幫到你-----將是我的榮幸!

程序中受到CP1E I/O數據局限,做了相應轉換,如果更高版本PLC,更簡化或者FB 1個功能快即可實現!
[ 此帖被janken在2015-10-09 06:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
  • 下載積分:+1(zhao0539000) 真誠感謝!
    陽春節拍
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 738 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2022-03-24
    最后登錄: 2025-01-01
    查看陽春節拍的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-08 16:31
    沒看到程序,想像一下哈
    單按鈕啟動多點位,肯定不會是一起啟動了,要是延時啟動的話,不同延時可能也就多兩行代碼
    直接指令那就是一個結束另一個開始,雖然簡單,但是程序臭長
    高級指令的話,移位最簡單,但最多32個
    然后就是解碼指令,這個最多512個
    最后就是變址指令了,由于延時大于循環周期時間,連for循環都省了,直接延時到就SET當前地址并變址量加1,這個個數只取決于IO點數
    當然由于多數高級指令都可以由其他指令實現,所以實際的程序方法有N多種