三菱plc與三菱變頻器通訊,頻率rs-485通訊給定,如何調整變頻器的偏置與增益。例如;c2(902)是端子2頻率設定偏置頻率,c4(903)是端子2頻率設定增益。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-19 18:21
既然頻率用通信,,那么就在PLC里做個偏置和增益線性比例程序...就行了...不用跟這兩個參數通信的...