樓主  發表于: 2015-10-22 20:18
差分編碼器連接三菱FX1N的PLC,編碼器有A,A-    B,B-四條線請問應該如何接啊,第一次接差分編碼器這個線。應該是A   B接到X0 X1,,,還是A-   B-接到X0 X1
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 21:07
引用
引用第1樓彭萬生于2015-10-22 20:38發表的  :
AB接x0x1,-A-B接電源負極或者0v。實際上,這樣不是差分的用法,只是雙相編碼器用法

謝謝你的指點。
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-22 21:08
引用
引用第2樓彭萬生于2015-10-22 20:39發表的  :
fx1n應該需要中間轉換才可以連接差分編碼器

你好這樣我應用什么轉換啊