女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jojoscau
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2017-11-01
查看jojoscau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 20:28
你選三相220的驅動器,是因為電機功率大吧?
樓主留言:
是的,電機功率5.5KW啊