有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了!
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-03 19:47
如果,要手動設pid參數,是改寫那個?p比例嗎?如何改
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-06 15:52
始終有靜差,如何做,調那個參數?
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-06 18:38
這幾天實操pid溫控,剛開始,當前測量值超調的嚇人,設定60度,返回數據接近110度,從今天早上,不超調了,又出現靜差,不能消除,反復致電三菱,他們也說不出個所以然,說法太多,定5點后再電話過來,在接近5點,又做個調諧整定出參數,直接投入使用,結果,返回值跟設定值只相差0.幾度,精確的恐怖😱,完全超越了溫控儀的控制能力!
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-06 18:42
三菱,自己也說,他們做pid自動調諧時,有時也要做個幾十次才能得到最佳pid值,
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-06 18:46
我的硬件是:24mt ,4ad模塊,使用4-20毫安通道,0-1000數字量,溫度變送器,4-20毫安,0-300度,pt100三線熱電阻,。每度溫度值約數字量3.33……,我定3,60度約180數字量,返回能到320。現在調好了。
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-07 11:03
什么會降?