我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 12:13
跟變頻器參數有關,不要亂調,只要能用又何必改呢。
樓主留言:
這個變頻器我用的多,是2s系列的,輸入2線220 輸出3線220v的