我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 21:05
變頻器容量是多大?電機接線可能有問題。
樓主留言:
應該沒什么問題,變頻器3kw的,我用星形380v的接線方法,反而可以用,正常帶動