女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-08 22:14
  三菱變頻器帶一個負載電機,電機的地線和其中一個火線接反了,通電調機時,如果設備只接火線和零線,變頻器不會損壞,若把地線也通上,則會把變頻器燒掉,請哪位前輩指教下
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-09 12:39
你把系統的主回路畫出來,一看就明白了。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-10 14:07
引用
引用第10樓weilinyi于2015-11-09 16:04發表的  :
空開跳有鳥用、已經炸啦、有的直流調速器加的是快速熔斷器,挺好的、換上后模塊正常工作,成本挺高的、100多一個熔斷器,

變頻器內部有電容,只有在電容與IGBT之間接快熔才有可能保護IGBT。實際上快熔也是很難保護IGBT的,最有效的辦法是依靠IGBT控制來關閉IGBT。
有些變頻器在整流橋與電源之間加了快熔,其實這是為了保護整流橋而設計的,不是保護IGBT。IGBT出了問題,整流橋前的快熔起作用時IGBT已經死翹翹了。
但凡變頻器前端的空氣斷路器動作,變頻器基本上已經死翹翹了。因為空開瞬時過流動作電流即使是C型(D型就更不說了)也有5倍電流,5倍電流的情況下變頻器不壞才怪。A型的也有2倍,一般誰會用A型\B型斷路器呢?