FX2N-1PG 回原點時,每一次回復原點時的機械位置都不同差異在1MM左右,DOG信號接在Z相信號,后來改為使用外部接近開關仍然有差異。請問是什么問題?謝謝!
tyco110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 564 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-01-22
最后登錄: 2024-10-10
查看tyco110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 21:24
非常感謝你的回答!聯軸器我也確認過了。