       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 14:05
只要是繼電器輸出的PLC就可以直接帶動J交流接觸器。但PLC一個點最好只帶一只交流接觸器。