鄙人是第一次接觸伺服電機控制的項目,所學專業是計算機,所以對這方面的只是一竅不通。
在采購電機的時候,了解到對方是個技術人員,對方也反復確認說 他推薦的伺服支持MODBUS通信,我可以直接上位機控制,所以就采購了一套伺服電機。
買回電機自己閱讀通信協議說明發現并不支持MODBUS,甚至這個協議本身我也不明白是否能控制電機。對方開始很熱情的交流,后來我發現了這個問題以后就開始搪塞我,現在對方已經不接我電話,網上聯系也不回復。所以昨天發了求助貼 “松下A5伺服通訊求助”

因為這個方法暫時行不通。所以想根據X4接口通過PLC編程控制電機,心中依然有幾個疑惑想請教大家。

1、我對電機的控制只要求 控制 轉速 轉向,方式是脈沖控制。驅動器型號是MBDKT2510CA1,有合適的PLC推薦嗎?最好價格便宜一點。
2、我實際使用過程中 需要讓電機運轉到幾個固定的速度點,達到速度點保持速度,反饋指令給上位機(工控機labview環境),labvew采集數據后,發送指令給PLC,使PLC向下一個速度點加速。這個
功能可否實現?


因為鄙人是最底下的技術員,也沒什么資源可利用,現在項目進度緊迫,壓力有點大,希望好心人幫幫嗎 T T
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-23
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-13 00:07
松下官網 自己下h ttp://industrial.panasonic.cn/ea/products/motors-compressors/fa-motors/ac-servo-motors