女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shengma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 147 點
下載積分: 603 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2017-12-19
查看shengma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-19 14:14
請教各位一個問題:本人現在設計一個PLC控制氣缸動作,氣缸每秒要動作一次,相當于一天8小時要動作約3萬次,我選用繼電器輸出型PLC來控制普通中間繼電器從而來控制氣缸電磁閥,這樣請問PLC輸出點跟中間繼電器能用多久?請遇到過類似情況的高手指導!萬分感謝!(聽說繼電器輸出型PLC動作壽命越200萬次,普通中間繼電器的壽命次數約40萬次左右)
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 15:35
頻率不是很高,應該可以用,兩三年沒有問題,多就不好說了
樓主留言:
感謝你,但聽說普通中間繼電器的壽命只有40萬次左右,這樣一個多月就要更換一次中間繼電器了