女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shengma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 147 點
下載積分: 603 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2017-12-19
查看shengma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-19 14:14
請教各位一個問題:本人現在設計一個PLC控制氣缸動作,氣缸每秒要動作一次,相當于一天8小時要動作約3萬次,我選用繼電器輸出型PLC來控制普通中間繼電器從而來控制氣缸電磁閥,這樣請問PLC輸出點跟中間繼電器能用多久?請遇到過類似情況的高手指導!萬分感謝。犝f繼電器輸出型PLC動作壽命越200萬次,普通中間繼電器的壽命次數約40萬次左右)
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 17:03
用晶體管輸出直接帶負載,加保險。。。
樓主留言:
請問加多大的保險絲合適