樓主  發表于: 2015-11-19 15:14
為社么用的是停電保持寄存器,結果斷電再上電后 ,值卻沒有了?(如圖中D1400 , D410 ,D1850之類的。在給其賦值后,斷電 上電后  其中的值都變成了 “0”)  


(上面是原帖“原問題”)




現在問題已經解決了,樓主感謝大家的幫助并將經驗分享出來:

1,PLC與屏幕是好的,PLC也有電池。

2,之所以“不能停!笔且驗槠聊弧

3,如圖所示,屏幕的“輸入框”中,樓主的地址都是復制粘貼,并改掉數字后所得出的。。!重點就是這里。!   樓主復制粘貼改的地址,不是點右邊小問號給的地址,雖然地址看起來都一樣,而且也確實保存在了屏幕的程序里,但實際是不能用的(不曉得為什么),后來樓主把所有的輸入框點“小?”一遍之后,就可以正常使用了

4,雖然問題可能很小,但確實對于樓主這個剛接觸昆侖通態屏的小白來說,可是耗時不短啊。    希望大家有經驗也能分享出來,大家共同進步!  
[ 此帖被sunny06a在2015-11-20 13:30重新編輯 ]
lzg2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lzg2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-20 10:06
寄存器不在保持區內。通過賦值將保持區傳給需運算寄存器。