樓主  發表于: 2015-11-20 08:55
如資料以及如圖所示,是一個高壓電源模擬量數字量IO接口,當數字量輸出 A工作時,6 與 22之間是什么關系呢 ? 有英文說明,個人理解 6與22會短接也就是想通,但實際測試時,數字量輸出A工作時,6與22并沒有短接。
大家有空討論下


[attachment=141747] [attachment=141748] [attachment=141749]  
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-21 08:18
如果A端  給定的是數字量既0或1,那么6與22之間  是導通與截止的關系.