三菱FX3G與三菱E720變頻器PU口通訊,用的是FX3G-485-BD通訊板與變頻器PU口鏈接。PLC上電RUN時,可以通訊使變頻器復位一次,用的指令是變頻器指令IVDR K0 H0FD H9696 K1,變頻器面板也有反應,會復位一次。變頻器參數及PLC參數是參考PLC通訊手冊設定的。但PLC寫入頻率,變頻器顯示一直是0HZ。通訊板的RD燈與SD燈有閃爍的,請教各位指點是什么情況?

改下設定頻率已解決了,還差讀取頻率讀取不到。
--------------------------------------------------------------------------以上問題已解決了!
[ 此帖被友緣人在2015-11-29 15:35重新編輯 ]
旨在不恥下問中.........