何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
各位師傅們大家好!在現場工控當中有不少大型設備有大功率電機,而且,在控制方面都為最經濟的控制方法都是以星三角啟動為常見,而且星三角啟動電路有不少的控制電路圖,最近感到這個控制電路中星形啟動后轉換為三角形時有時因為時間繼電器對控制星形和三角形接觸時的時間差,很容易對主電路短路,不知師傅們對這方面有什么好的解決方法, |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
星三角的啟動運轉轉換時間有公式算(請百度找),可以以電機容量轉速跟延遲時間,如果說當初規劃沒有問題,那因為時間設定不對主迴路電流會過大燒線路 有些大容量電機星三角轉換要雙計時的 要不然就要改成軟啟動器或變頻器. |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成. 比如說全壓啟動電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後 轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費 映像15~20HP以30秒內為優 Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S。或用鉗型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S 給參考 [ 此帖被jonny_jean在2015-12-01 23:51重新編輯 ] |
---|---|
|