女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-12 13:15
MOV &20 D200,
MOVL &10000 D201,
MOVL &10000 D210,
PULS #0 #0 D210,
ACC #0  #0101 D200.
加減速率是20HZ,最高脈沖頻率是10000HZ,脈沖量是10000,在實際的脈沖頻率監視中PRV #0 #3 D20,發現D20實際最高頻率不到10000,請問實際脈沖的輸出頻率是怎么計算的.
技術在于積累,學習在于堅持。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 18:26
你的情況小日本已經預料到了
[attachment=142562]

你應該把加速比提上去,20脈沖/0.4ms肯定不合理
樓主留言:
真誠感謝!
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。