rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
|
大家好,我最近看見一段程序,是用DPLSY 編寫的,我現在知道它有倆種運行模式分別為:正方轉方式,脈沖加方向。 正方轉就是脈沖數為正或負嗎? 脈沖加方向,這個怎么不清楚,它的指令為:[DPLSY K1000 K0 Y0] ,這個沒有帶方向,那怎么確認方向呢? |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
DPLSY 只是發脈沖的指令,嚴格來說算不上是定位指令!所以沒有正反方向這一說法!當然也沒有負個數的說法!定位指令請用DDRVI DDRVA之類的! |
|
---|---|---|
|