chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
|
一臺檢測儀器通過485與FX3U-485-ADP連接 檢測儀器給三菱FX3U-485-ADP發送數據 我怎么寫程序接受數據啊 RS2指令即發送又接收的 有沒有只接收不發送的指令啊 求大神指點 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
只接不發可以的。還是用這個指令。 你把發送的區域設置為K0,然后不輸出M8122。 樓主留言:我用的是 RS2 D200 K0 D300 K10 |
|
---|---|---|
|