最近突發奇想,想把一個10串6并的60WLED燈接在PLC上看看能不能亮,不知道能不能點亮LED燈,如果能,需不需要加限流電阻?本人新手,,平常只有用過繼電器控制電機正反轉,還要各位告訴我下詳細的結果。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 09:56
僅僅是功率而沒有說明工作電壓,還不能夠做判斷。
如果是連接在200V回路上應該可以,plc輸出為繼電器類型。
根據:
P=U*I
I=60/220=0.27A
一般普通繼電器輸出模塊在2A以下負載都能夠驅動。如果是連接在24V電源上,則工作電流在2.5A,已經超出繼電器控制范圍,如果連接需要中間繼電器擴流。