qiantun
級別: 探索解密
|
模擬量輸入后的數值是不是要經過除法運算再表達在觸摸屏上 比如十伏是四千 而量程最大是四百 中間是不是要除一個比例數值 |
---|---|
|
mahuiyan
級別: 探索解密
|
西門子的 4-20am 4am對應 6400 20am對應32000 換算成溫度 0-100攝氏度 (過程輸入-6400)/25600*100(量程)=觸摸屏上顯示的數值 0-20am 0am對應0 20am對應32000 換算成溫度 0-100攝氏度 過程輸入/32000*100(量程)=觸摸屏上顯示的數值 0-10v 0v對應0 10vm對應32000 換算成壓力 0-1600kpa 過程輸入/32000*1600(量程)=觸摸屏上顯示的數值 當然 也可以約去兩個0 像第一條直接除以256 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |