   [attachment=144413] [attachment=144414]  華碩筆記本電腦,WIN7 32位操作系統,安裝CX ONE V4.30,然后安裝驅動程序,最后聯機PLC并建立通訊,PLC設置為 “編程”模式,點擊:工具欄PLC--清所有內存區出現上面截圖畫面。
選擇“初始化”點擊“確認”,出現初始化失敗如截圖。
后來卸載V4.30,下載CX ONE V4.31安裝并聯機操作,PLC設置在編程模式,點擊清除內存,還是出現“清除所有內存區失敗”
請問工控朋友這是怎么回事

永遠年輕
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 10122 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-12 16:56
謝謝各位的積極幫助  問題已解決,問題是:點擊菜單"PLC"--“保護”--“釋放”
PLC重新上電,再點擊“清除所有內存區”  選擇 “初始化” 點擊確認  即可
PLC在寫保護 不能清除內存  只有清除保護  才能對清除內存進行操作