樓主  發表于: 2016-02-21 22:09
首先,恭祝論壇上的工控朋友們新年快樂,身體健康,工作順利,萬事如意!
   然后還要問師傅們個問題,就麻煩指點了,在此謝謝先了。
  機器配置是Q01 CPU與Q172CPUN,當M207的線圈接通的時候可以監測到M3405是接通的,但在Q01CPU和Q172CPUN這2個CPU的程序里都找不到M3405的線圈,就連第二個觸點也沒有,觸摸屏里也找不到這個M3405,因為以前也沒有接觸到Q系列的,更別說是雙CPU了,所以搞不明白,有勞各位了,謝謝!(M3414在別的地方也找不到另外的觸點或線圈)
  
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-25 16:55
看了你的多CPU設置,M3360-M3423是2號CPU(Q173)向1號CPU發送的,1號CPU只可讀取;M3405和M3414,都是運控CPU的特殊寄存器,M3405是軸11速度.位置切換允許指令,M3414是軸11凸輪基準位置設置指令。