樓主  發表于: 2016-02-23 10:30
在網上搜索的資料顯示
普通電機,啟動電流是5~7倍
變頻電機,啟動電流0~2倍

伺服電機,啟動電流是多少? 這些啟動電流是怎么計算的?

假設:一臺5.5kw,伺服啟動,10臺1.5kw,變頻啟動,10臺3kw,直接啟動
問題:應該配置多大的變壓器/穩壓器?

計算公式/原理 是???



lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-23 16:11
選90kVA。
簡單加功率就已經50.5kW了。按穩壓器規格,60和90,60顯然小了,所以選90。