女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-28 12:38
文本顯示器里面可以去·讀寫PLC的D寄存器數據,這個功能就是PLC發送和接收D寄存器的數據,這個好理解。
我的問題是:M中間繼電器的狀態,文本顯示器是怎么讀寫的?,PLC程序里面怎么編程?
各位大俠幫忙,多謝
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2392 個
工控威望: 7017 點
下載積分: 4903 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-23
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 09:16
多謝樓上的回答。
我買了個文本顯示器306和三菱FX3U用232BD,
一開始我PLC里面編程發送D的數據,文本能收到,但是M繼電器就不知道怎么發送了,因為不知道文本的協議。所以來這里尋求幫助
現在問題解決了。
這樣
在PLC里面不能編程通訊,也不能設定通訊參數。
還搞的這么復雜
M就是個繼電器而已
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com