各位前輩好

我是PLC的新手,目前擁有一臺FX3U48MR

想請問是否能夠在GX Developer內模擬開關並且同步到PLC的X點位

因我尚未把開關接至輸入X點位只能在電腦內模擬開關打開

希望能夠在電腦內模擬開關ON的狀態下X點位的輸入燈也能亮

感謝指教
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 23:46
三菱的軟體有個好處
可以完全用軟體模擬的方式來測試程式
只要你能寫的出來
三菱有提供一個MX元件,有支援電腦語言(VB等等)
可以把你要的動作,藉由程式,直接靜秀在您的電腦畫面上。
完全不用PLC。純PC軟體模擬。