女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

happ123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 773 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2016-03-04
查看happ123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-01 15:53
FX3U程序22軸伺服項目NN網絡組網通訊上機上電正常,請教大師指導指導,謝謝!用NN網絡通訊數據量可用點數太少,要寫很多運算,縮減通訊量,請教改什么模式通訊好?或者更換三菱其他品牌PLC組網能降低成本?
不廢話,先上8臺機的一部分手動程序。注釋詳細,主從通訊控制正常。
[ 此帖被happ123在2016-03-01 16:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
  • 電氣工程師
    aorry
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 2798 點
    下載積分: 54635 分
    在線時間: 1802(小時)
    注冊時間: 2010-03-29
    最后登錄: 2025-01-04
    查看aorry的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-01 18:47
    用Q系例PLC加定位模塊