FX3U程序22軸伺服項目NN網絡組網通訊上機上電正常,請教大師指導指導,謝謝!用NN網絡通訊數據量可用點數太少,要寫很多運算,縮減通訊量,請教改什么模式通訊好?或者更換三菱其他品牌PLC組網能降低成本?
不廢話,先上8臺機的一部分手動程序。注釋詳細,主從通訊控制正常。
[ 此帖被happ123在2016-03-01 16:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
  • 電氣工程師
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-02 11:39
    用3g有個系列有4軸省下兩個主機,通訊方式也沒變485。。。。。5u也是4軸省下兩個主機,通訊可以走以太網。。。。個人感覺要是可以的話用內部定位,伺服內部定位,485通訊給個地址給伺服就行,一個主機就搞定了
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺