女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

進擊的一毛一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2016-05-14
查看進擊的一毛一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-13 20:54
三菱q系列plc可以在梯形圖中強制外部io口off嗎,編程軟件中是如何實現強制外部io口的?是否可以在自己的程序中實現?求助各位大神啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 11:05
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-15 16:16
B接點---常閉接點(NC)。
A接點---常開接點(NO)。

A接點-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接點-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
                  如此可避免當線路被咬斷、鬆脫時,無法發出訊號讓動作停止。