女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-08
查看sunpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-19 11:47
設備沒有接地,220V電源指示燈接電后會導致設備外殼帶電。接地后會消失,如何不接地設備不會帶電?選什么樣的電源指示燈?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-08
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 11:52
市場上的電源指示燈內部都有電容什么的,會產生相位漂移,指示燈一接,設備如果不接地的話就會產生漏電。設備上開關電源,PLC等都與電氣柜,設備整體接地連在一起的。條件所限很多地方的設備是不接地的。