女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

叁丶叁
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看叁丶叁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-24 13:50
如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協