女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuxiaba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 140 點
下載積分: 10244 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-05-22
查看liuxiaba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-30 17:07
硬件;CP1H PLC 編程軟件CXP  9.0可以通過打印線調試,但是串口線不可以,求解。
水井坊86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 722 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2021-05-25
查看水井坊86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-31 17:22
1、檢查通訊電纜。
2、在設置里設置協議模式,好像是Hostlink。
3、檢查兩邊的通訊參數。
基本就是這種情況,你可以先試試。有些忘了。
附件圖是電纜的接線圖。希望對你有幫助。