女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-01 11:22
臺達變頻器上的多段速指令已設好,三菱PLC通過編程獲取多段速指令,一定要用485等通訊協議嗎
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-04 08:20
引用
引用第4樓zhuliangge于2016-04-02 16:54發表的  :

我用的是FX3U  PLC和臺達VFD002EL21A變頻器,程序我就寫了一個輸入X加一個輸出Y(多段速),不知道是程序問題還是PLC和變頻器接線問題,程序寫入后,PLC輸出信號有反應,但電機不動

先不用plc,直接按外接多段速控制鍵試試,這個不涉及通訊的
變頻器有反應,電機不轉,應該是變頻器和電機這邊有問題,和plc應該沒關系
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-04 12:05
引用
引用第6樓zhuliangge于2016-04-04 09:16發表的  :

是給變頻器接幾個按鈕來試驗多段速嗎,我在變頻器操作面板上安RUN鍵電機是動了,按上下鍵也能變速,但換到PLC上就不行了


plc這邊按x時Y有動作嗎?
如果有動作,那就是你Y端線接錯了
是繼電器還是晶體管的PLC?
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-04 12:08
還有,你要是不走開關量,要用通信來控制的話,可能要設置變頻器,具體看看說明書。
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-04 16:01
引用
引用第13樓zhuliangge于2016-04-04 13:15發表的  :

我說仔細點,我要低速和高速兩個速度,能提前設定好,在觸摸屏上能選擇其一,這是開關量吧


其實我真的覺得你用Y0和UY1控制多段速更簡單

不過,你現在都連上了,用通信應該也不復雜,直接定兩個頻率寫到地址里,也還簡單
如果是想學,那研究一下通信的方法吧,我就是這幾天放假沒事,把通信研究了一下,剛剛找到一點點感覺