樓主  發表于: 2016-04-04 15:59
請教各位老師,安川伺服電機轉一圈的脈沖個數怎樣計算,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 12:27
老師您好,是這樣的一個問題,安川伺服驅動器驅動,伺服電機,伺服電機帶主軸,主軸有一個同步輪是32齒的,模數是1公分,軸的另一端鏈接一個360的增量編碼器,我想用這個編碼器的數值也就是距離,控制plc輸出的脈沖個數,不知道怎樣做,請教了,我從軟件里面看到伺服電機移動的距離,和增量編碼器的讀數,利用這兩個已知條件可以算出來嗎
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-05 21:39
您好老師我加編碼器是為了控制多段速,比如從0到600一個速度在從600到800一個速度然后到1200,我想做的就是這個編碼器到了一定的位置比如到了1200的位置那么plc要發多少脈沖給伺服才能與我的實際距離相等,謝謝各位了
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-09 18:57
另加編碼器,是在觸摸屏里顯示電機的實時位置,比如,用D200寄存增量編碼器的實時數據,用D400設置所要的位置,這樣就可以作比較,但是不準確,