女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-09 23:53
步進電機脈沖和方向輸入用PLC 24V電源串2K   W1/4電阻,電阻應該串接PU+和DR+還是PU-和DR-?串接PU+和DR+電阻燒壞是怎么回事?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-23 15:19
接正接負都可以,但是一個通道一個。我搞這么多年了,沒燒過一個。驅動器里面都是光耦,按理說就算光耦燒了電阻也應該不會燒的。