modbus  通訊要用過幾次,一直有個問題不理解,如圖H0為要讀取從站數據的寄存器地址,從站設備手冊指出此寄存器modbus地址為40001,這個40001是怎么變為H0的?假如從站設備的寄存器modbus 的地址為40097那圖中圈中的H0 要改為多少呢 ?  怎么轉換來的?求解   謝謝
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-13 10:33
MODBUS通訊地址有個規定,mbbbb,其中,m標明了地址類型,0是數字量輸出,可讀可寫,1是數字量輸入,可讀,3是離散量輸入,4是保持寄存器。bbbb是對應地址編號,從1開始。s7-200是這樣的
吉圓電氣 QQ751673698