樓主  發表于: 2016-04-17 12:28
做自控時間也有幾年了,感覺PLC  PID調節始終不如單回路儀表控制的好。 特別是反應時間比較長控制,無論怎樣調節P I D參數均不能達到理想效果。
這是由于PLC自身原因造成的,還是需要進一步優化程序??
感覺PID調節最好的是福克斯波羅的761和762,然后就是各廠家的DCS,大華千野DB1000,國產的調節儀表沒有怎么用過。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 10:58
引用
引用第6樓lcllx于2016-04-18 15:58發表的  :

你們做PID調節都是直接調用PID程序模塊嗎?  還是有什么更高明的處理?

同問?