實現按主站 按鈕從站燈亮,按從站按鈕 主站燈亮,但是 在電腦上只能搜到一臺PLC,怎么才能搜到兩臺,求大神指導
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 627 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-18 22:31
用ppi向導即可,關鍵是站號不能相同,波特率必須一致,還有硬件接線