女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-19 21:14
每隔幾個小時,私服軸就會報警,斷掉電源,手動操作,尋找原點,然后自動運行,正常運作幾個小時,又出現報警,做何解釋?(設備是一臺單機,中間有一節流水線輸送帶,輸送帶下是一個氣缸,使其上下移動。這樣上上下下升降,會不會引起私服震動,從而報警?)
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 22:09
首先要知道是什么牌子的伺服?報警的故障代碼是什么?這些基本信息都沒有,很難判斷的。

貌似是過載保護,松下的伺服不熟悉,可以參照松下伺服的操作手冊,再用松下伺服的監控調試軟件,進行運行電流波形圖查看,應該可以看出一些情況。
樓主留言:
松下medkt7364ca1
代碼16
私服報警如果找不到原因,是不是大多數情況下可以通過暫時斷電重啟消除報警?這樣對電機有沒有傷害?
[ 此帖被fjqz00在2016-04-20 22:44重新編輯 ]